现有一塑包机热风箱,温度控制有一温控表和三个单相固态继电器组成,前些时候有些加热管坏了,额定电压是380V,没有合适的,就使用一些220V,直不过接法与380V不同,一直使用正常,最近不知怎麽回事固态继电器老是烧坏,中间相坏的次数多些,使用时测量电流,三相比较平衡,那位老师帮忙看看究竟怎麽回事?
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-11 11:44
期待结果,楼主一定要得到合理的原因
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-13 11:10
重点检查动态静态,等所有情况下的电流电压,只要保证这些就全部OK