pipi1987
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看pipi1987的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-10 20:43
图片:
1.图中为什么有的地方用FX1N ,有的用  FX2N,具体对各个硬件是怎么适用的呢~~

2.具体这个图是怎么进行PLC控制的呢~从Q到FX再到各硬件通过CC-LINK是 具体怎么 进行控制的~                  
             谢谢回复~~~
konev
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看konev的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-10 21:04
1、FX1N主要用于定位,因为1N的脉冲输出是100KHz,高于2N的20KHz,而且有许多2N不支持的专用定位指令。2N主要用于计算和收集数据,因为2N有浮点数指令,而且控制规模比1N大一倍。
2、FX系列有CC-Link模块(FX2N-64CCL),将FX设为远程设备站,可以与Q交换数据,单个从站模块最大容量为32字(16入、16出)
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(sjm213) 优秀文章,加分奖励
    konev
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看konev的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-06-11 13:14
    主轴应为是伺服定位,所以用1N的话比较方便。电磁阀只是一些开关量的输入输出,所以1N/2N应该无所谓。用2N有可能是考虑到控制点数的问题。
    CC-Link的是一种现场总线,主站是Q-PLC,从站是FX,设定好参数后就可以实现自动将从站中的数据刷新到主站的功能
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬