楼主  发表于: 2009-06-10 10:58
请问有没有高手指导下,三菱PLC的FX2N系列的寿命是几年?

我们使用三菱的PLC有十几台这样的设备,2003年购进的,从去年开始,PLC接二连三的损坏,这已经是第四台了,故障大概相似,PLC故障指示灯闪烁,有时候能与计算机通讯(软件GX developer),用软件监控故障,错误混乱,什么指令错误,什么内存错误,什么电池错误都有(变来变去),有时候直接就直接无法与计算机通讯了。有时候,断电再开启能正常工作一个阶段,而不放在设备上运行,只通电,能坚持的时间比较长。

电控箱内温度大概是40-50度左右,PLC型号都为FX2N-128MT,外壳标记MADE IN JAPAN.

请问有没有高手碰到过类似的状况,分析一下是什么原因,多谢。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(sjm213) 对实际问题密切跟踪,为 ..
    何超
    技术 是 层纸,点点就通
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 275 点
    下载积分: 644 分
    在线时间: 118(小时)
    注册时间: 2007-07-16
    最后登录: 2024-01-09
    查看何超的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-06-21 10:54
    PLC出现的故障多,有时候不能用理论指导,我上次就发现一个PLC(PLC是FX2N-64MR)显示程序灯报警,大家都认为程序丢失了,查到最后是输入接地,普通输入接地,只能是短路的输入点亮,不会有这样的结果,我试了几个好的PLC,也是短路的点亮,没造成什么故障,发生故障的PLC输入点接地就出现上面的报警,你经验看来很少,FX系列都搞不定,还能搞什么,不要对大家发牢骚,大家给你理论,你去理解,天赋不高,理解就差了,哈哈。