请问有没有高手指导下,三菱PLC的FX2N系列的寿命是几年?

我们使用三菱的PLC有十几台这样的设备,2003年购进的,从去年开始,PLC接二连三的损坏,这已经是第四台了,故障大概相似,PLC故障指示灯闪烁,有时候能与计算机通讯(软件GX developer),用软件监控故障,错误混乱,什么指令错误,什么内存错误,什么电池错误都有(变来变去),有时候直接就直接无法与计算机通讯了。有时候,断电再开启能正常工作一个阶段,而不放在设备上运行,只通电,能坚持的时间比较长。

电控箱内温度大概是40-50度左右,PLC型号都为FX2N-128MT,外壳标记MADE IN JAPAN.

请问有没有高手碰到过类似的状况,分析一下是什么原因,多谢。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(sjm213) 对实际问题密切跟踪,为 ..
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3189 点
    下载积分: 70437 分
    在线时间: 1604(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-11-19
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-06-19 09:10
    屏住呼吸,一下看到第5页,没有了.真的想继续看下去!
    我的强力建议是楼主是否优化一下程序,有时会达到想不到的效果.上面一般常识大家都想到了.楼主可以肯定也尝试过的.
    本人从业数年,坚信PLC可靠性是比较高的!(指性能方面).请楼主换一种方式思考问题!(至今想不通的问题,站上尔而也有几贴).
    继续关注此贴.
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3189 点
    下载积分: 70437 分
    在线时间: 1604(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-11-19
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-06-19 19:06
    看了上面的故障现象,我认为只能寻找三菱公司技术人员,拿过去请他们分析(排查)故障的板子.问题是否出在那里了.再回来诊断问题的原因吧.
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3189 点
    下载积分: 70437 分
    在线时间: 1604(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-11-19
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-06-25 22:28
             这几天,没有人回答.看来楼主只能按上面说的一一排查了.几年以前我搞过三菱A3A 系列(旧设备十几台),有点忘了,模糊记得应该在写程序时把开关切到STOP 位置.(上次我回答还是可以按提示写入的.另一种方法.)再写入程序,(必须先编译按F4).没有注意(碰到)楼主说的一些问题,如果可能是,那你可以一一实验,我想干这行就是解决问题的,站上又有许多同事帮助,问题一定有一个解决的办法.