jian731019
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jian731019的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-10 10:58
请问有没有高手指导下,三菱PLC的FX2N系列的寿命是几年?

我们使用三菱的PLC有十几台这样的设备,2003年购进的,从去年开始,PLC接二连三的损坏,这已经是第四台了,故障大概相似,PLC故障指示灯闪烁,有时候能与计算机通讯(软件GX developer),用软件监控故障,错误混乱,什么指令错误,什么内存错误,什么电池错误都有(变来变去),有时候直接就直接无法与计算机通讯了。有时候,断电再开启能正常工作一个阶段,而不放在设备上运行,只通电,能坚持的时间比较长。

电控箱内温度大概是40-50度左右,PLC型号都为FX2N-128MT,外壳标记MADE IN JAPAN.

请问有没有高手碰到过类似的状况,分析一下是什么原因,多谢。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(sjm213) 对实际问题密切跟踪,为 ..
    天空流星
    SZ-CL
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 571 个
    工控威望: 6193 点
    下载积分: 19853 分
    在线时间: 559(小时)
    注册时间: 2008-03-17
    最后登录: 2024-11-26
    查看天空流星的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-06-18 10:44
    问一下楼主 你的K2扩展, 就是第三个扩展模块是1PG吗
    出错的时候 M554 M564 动作了吗?
    建议出错时检查下那个模块的电压
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    天空流星
    SZ-CL
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 571 个
    工控威望: 6193 点
    下载积分: 19853 分
    在线时间: 559(小时)
    注册时间: 2008-03-17
    最后登录: 2024-11-26
    查看天空流星的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-06-19 14:53
    光看楼主上传的图片看象是第三个扩展模块和PLC通讯异常造成的,
    可是不应该有4台设备都出现这一样的故障,
    还是建议楼主分析一下有故障的设备和正常设备有什么区别,有故障的设备有没有什么共同点,
    还有就是把故障时的出错代码,多保存几个, 看看有没有什么规律,
    再就是联系下供因商,设备的制造商,不能立刻解决问题也能缓解下压力