jian731019
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jian731019的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-10 10:58
请问有没有高手指导下,三菱PLC的FX2N系列的寿命是几年?

我们使用三菱的PLC有十几台这样的设备,2003年购进的,从去年开始,PLC接二连三的损坏,这已经是第四台了,故障大概相似,PLC故障指示灯闪烁,有时候能与计算机通讯(软件GX developer),用软件监控故障,错误混乱,什么指令错误,什么内存错误,什么电池错误都有(变来变去),有时候直接就直接无法与计算机通讯了。有时候,断电再开启能正常工作一个阶段,而不放在设备上运行,只通电,能坚持的时间比较长。

电控箱内温度大概是40-50度左右,PLC型号都为FX2N-128MT,外壳标记MADE IN JAPAN.

请问有没有高手碰到过类似的状况,分析一下是什么原因,多谢。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(sjm213) 对实际问题密切跟踪,为 ..
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员

    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9680 个
    工控威望: 8578 点
    下载积分: 16737 分
    在线时间: 5328(小时)
    注册时间: 2006-08-10
    最后登录: 2024-12-25
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-06-19 10:52
    以我的经验,FX2N原装新货,在环境不是太恶劣的情况下,可正常工作三年
    换了电池后还能用三年,新三年,旧三年,修修补补还能用三年!
    楼主出现了批量故障,应该是相同或者相近原因造成的
    请注意以下情况:
    1,周围是否有什么设备,可能产生较强干扰的
    2,灰尘是不是很多?
    3,电压是否不稳定?
    4,PLC是否连接了不稳定的设备?比如某些触摸屏,电脑之类的
    5,PLC上是否使用了某些不稳定的附件,比如国产的FX2N-485-BD,FX2N-232-BD,FX2N-422-BD

    有条件的情况下,可以用排除法:

    1,先去掉灰尘,可以拆开酒精洗洗,换个新电池,看会不会还有故障,未解决跳下一步
    2,看看是不是连接了上面4,5项所说的东西,如果有,拆掉试试,未解决跳下一步
    3,申请一个新的PLC,换上去,最好两台设备相近,一新一旧,观察一些时间
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水