zhenshan
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhenshan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-09 21:03
我刚接触PLC,遇到了一点麻烦,想在这里请教工友师傅们帮我指点
我从PLC调出的程序有一部分是黄色的,但设备也可以正常工作,为什么?我该怎么办才好?







[ 此帖被zhenshan在2009-06-11 07:43重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5213 个
工控威望: 7437 点
下载积分: 159075 分
在线时间: 3173(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-30
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-12 22:09
这段程序并联的实在是太多了。
GX中超出24行好像就不能编辑。
遇到这样的情况最好将程序优化,如将几个并联分支输出M0,另外几个输出M1,最后再将几个M点并联输出Y40。
或者对于连续的IO点可以用字元件与0比较的办法也能很大程度上精简程序。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(555666777) 热心助人,加分表扬