个别变频器平时很正常,就是在停止时报警:E.OU3我按照故障说明检查要点,也按照上面的处理方法去做,可就是没有用?请高手指点。
lumingxin
希望工控越做越好!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 364 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2007-10-24
最后登录: 2024-06-24
查看lumingxin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-10 11:32
100台左右2.2KW的变频,都不用制动电阻;只有其中两三台是停止时报警?减速时间从0.01到10之间都是如此.
lumingxin
希望工控越做越好!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 364 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2007-10-24
最后登录: 2024-06-24
查看lumingxin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-10 18:01
感谢楼上的。我错看减速最大设置时间是十秒。加大时间OK!