           请教各位师傅可否把两个带磁环的汽缸上的常开磁感应开关直接串联起来作为一个PLC的输入点?两个感应开关能闭合吗?PLC能接收到信号吗?
学无止境
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2025-01-08
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-17 15:41
可以串联啊.要两个同时感应才会有动作