        请教一个三菱plc内部继电器与继电器触点顺序问题:比如M10,如果先SET M10,再在程序中使用M10的常开或常闭触点,与另一种情况:先在程序中使用M10的常开或常闭触点,再SET M10.这两种情况是一样吗?
        我一直认为程序是一条一条往下读的,可现在看到一个程序,顺序是上面第二种情况,故问一下,谢谢!
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158819 分
在线时间: 3162(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-27
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-07 23:07
在PLC的自上而下扫描方式中,程序并非是只进行一次,而是循环执行。

可以把它想象成执行完最后一句就又跑到第一句去了。这是个环形的,就没有先后之分了。只是执行的时间不一样。

但是有的时候我们关注点就在这相差一个扫描周期的执行顺序上,因为这点不同会造成执行结果的变化。

例如对于单按钮启停:



如果把网络1和网络2的程序掉换,那么实际运行时将会发现无法得到想要的按一下按钮启动Q0.0再按一下使其停止的效果。