各位老师傅好,我公司现用的PLC是西门子S7-300,显示屏用的是OP270,当PLC有外部电路故障报警时,显示屏将显示报警消息。问题是在清除显示屏上报警消息是,需按下显示屏上的“ACK”清除键,使用好久一段时间以后,“ACK”清除键的保护面皮就会破损。现在,我想问问,能不能做个程序,在PLC上用一个开关量点来代替“ACK”清除键的功能,如果能实现的话,在操作面板外面装一个按钮,通过按按钮就能达到清除显示屏上报警消息的目的。
敬请各位老师指导!!
[ 此帖被飞花落雪在2009-06-08 23:39重新编辑 ]
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 209(小时)
注册时间: 2009-01-16
最后登录: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-08 09:42
虽然显示的只是一个按钮,其实当按动这个按钮后,需要做许多工作的,比如状态清除、控制复位、参数回初等等。
一般来讲,这一系列工作都需要PLC来完成,看来程序不是你编的,你需要将屏幕上的程序上载下来,找到ACK健,看看其控制的是什么。
然后上载PLC程序,找到控制点,将其置换成输入点。