楼主  发表于: 2009-06-07 00:40
各位老师傅好,我公司现用的PLC是西门子S7-300,显示屏用的是OP270,当PLC有外部电路故障报警时,显示屏将显示报警消息。问题是在清除显示屏上报警消息是,需按下显示屏上的“ACK”清除键,使用好久一段时间以后,“ACK”清除键的保护面皮就会破损。现在,我想问问,能不能做个程序,在PLC上用一个开关量点来代替“ACK”清除键的功能,如果能实现的话,在操作面板外面装一个按钮,通过按按钮就能达到清除显示屏上报警消息的目的。
敬请各位老师指导!!
[ 此帖被飞花落雪在2009-06-08 23:39重新编辑 ]
飞花落雪
各位师傅,多多指导哦~~
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 207 点
下载积分: 627 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2009-01-05
最后登录: 2014-11-11
查看飞花落雪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-07 21:10
显示屏上只有一个“ACK”键,具有报警消息画面清除功能,但用PLC的一个开关量做个具有代替“ACK”键功能的程序怎么做》?
飞花落雪
各位师傅,多多指导哦~~
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 207 点
下载积分: 627 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2009-01-05
最后登录: 2014-11-11
查看飞花落雪的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-08 19:50
这个ACK键在OP270与PLC分开的状态下,是可以独立使用的。所以关键是在PLC里做一个开关量,动作时能指向到这个ACK键,从而起到代替ACK键的功能。不知道OP的这个ACK键在S7-300里如何指向代替?
飞花落雪
各位师傅,多多指导哦~~
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 207 点
下载积分: 627 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2009-01-05
最后登录: 2014-11-11
查看飞花落雪的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-06-09 21:12
谁来帮助我
飞花落雪
各位师傅,多多指导哦~~
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 207 点
下载积分: 627 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2009-01-05
最后登录: 2014-11-11
查看飞花落雪的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-06-10 21:09
引用
引用第8楼sjm213于2009-06-09 22:50发表的  :
组态其他功能键为报警确认键!



请sjm213版主指导一下,具体的组态方法,或者告诉我相关的教程。谢谢您了。
飞花落雪
各位师傅,多多指导哦~~
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 207 点
下载积分: 627 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2009-01-05
最后登录: 2014-11-11
查看飞花落雪的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-06-12 21:50
引用
引用第11楼谭新于2009-06-12 21:05发表的 :
看屏上还有没有备用的按钮 ,跟备用的地址组态,来清除报警信息,也可以利用plc在外部做一个点来复位报警信息  ,这个地址的清除的内容应跟屏上清除的内容一致,这样才能达到你想要的效果。



利用plc在外部做一个点来复位报警信息 ,这个地址的清除的内容应跟屏上清除的内容一致

是指将PLC的报警复位吗?
飞花落雪
各位师傅,多多指导哦~~
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 207 点
下载积分: 627 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2009-01-05
最后登录: 2014-11-11
查看飞花落雪的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-06-13 21:37
引用
引用第13楼sjm213于2009-06-12 22:17发表的 :
PLC程序中作的报警用外部点复位,HMI上的报警信息则需用ACK键来消除。
虽然可以在PLC中编程消除HMI的报警,但操作比较麻烦。还是直接组态功能键为“ACK”简单易行。


难道真的可以通过编程,利用PLC消除OP上的报警消息画面,虽然正如sjm213版主所言--操作比较麻烦,但我想学习一下怎么编程才能达到这个目的。sjm213版主,能教教徒弟吗?
飞花落雪
各位师傅,多多指导哦~~
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 207 点
下载积分: 627 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2009-01-05
最后登录: 2014-11-11
查看飞花落雪的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-06-14 20:33
引用
引用第15楼wl2009于2009-06-14 07:56发表的  :
可以的,我们这就是使用面板上的复位键来清除报警信息,你也可以使用专门的清楚键,以防信息被随手清掉


能说说怎么编程才能做到吗?
飞花落雪
各位师傅,多多指导哦~~
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 207 点
下载积分: 627 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2009-01-05
最后登录: 2014-11-11
查看飞花落雪的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-06-16 23:48
引用
引用第17楼sjm213于2009-06-15 22:23发表的  :
To 飞花落雪:
参考  http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=22582393&load=treecontent&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=CN

在Winccflexible中进行以下组态:
[attachment=24416]
.......


sjm213 版主所言的确不错,感谢提议,感谢指导。