飞花落雪
各位师傅,多多指导哦~~
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 207 点
下载积分: 627 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2009-01-05
最后登录: 2014-11-11
查看飞花落雪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-07 00:40
各位老师傅好,我公司现用的PLC是西门子S7-300,显示屏用的是OP270,当PLC有外部电路故障报警时,显示屏将显示报警消息。问题是在清除显示屏上报警消息是,需按下显示屏上的“ACK”清除键,使用好久一段时间以后,“ACK”清除键的保护面皮就会破损。现在,我想问问,能不能做个程序,在PLC上用一个开关量点来代替“ACK”清除键的功能,如果能实现的话,在操作面板外面装一个按钮,通过按按钮就能达到清除显示屏上报警消息的目的。
敬请各位老师指导!!
[ 此帖被飞花落雪在2009-06-08 23:39重新编辑 ]
谭新
我努力,我成功
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 562 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 444(小时)
注册时间: 2008-07-18
最后登录: 2014-12-14
查看谭新的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-12 21:05
看屏上还有没有备用的按钮 ,跟备用的地址组态,来清除报警信息,也可以利用plc在外部做一个点来复位报警信息  ,这个地址的清除的内容应跟屏上清除的内容一致,这样才能达到你想要的效果。
谭新
我努力,我成功
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 562 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 444(小时)
注册时间: 2008-07-18
最后登录: 2014-12-14
查看谭新的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-25 09:14
引用
引用第12楼飞花落雪于2009-06-12 21:50发表的  :



利用plc在外部做一个点来复位报警信息 ,这个地址的清除的内容应跟屏上清除的内容一致

.......

  跟 屏上清除的内容一直,  不是复位PLC的报警