楼主  发表于: 2009-06-06 20:25
我用的是315-2DP和ET200通讯,通讯已经完成呢,ET200上面的数据传输也是正常的,但是SF灯还是在闪烁,请问SF可以被屏蔽掉嘛,如果可以,请告诉我具体方法可以嘛?
天使之心
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 189 个
工控威望: 322 点
下载积分: 4219 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2009-02-08
最后登录: 2024-12-06
查看天使之心的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-07 15:59
检查模块是否有故障、背板总线连接器接触是否好、硬件组态是否有错的。PLC复位,然后重新下载硬件、程序。