给你几个常用的经验公式:
导线截面积=2/3*负载功率(KW)
熔断器容量=5~6*负载功率(KW)(电机类)如果是电阻类负载则5*负载功率(KW)
热继电器;过流继电器电流的整定值=1.1~1.2*额定电流.


xjx0618
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xjx0618的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-05 18:40
一楼的.你说我误人子弟.一请你找早年一汽机动处编辑的车间维修电工讲义看看.二请你对照电工手册计算一下再说.
xjx0618
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xjx0618的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-06 09:59
这公式是没有问题的.这个公式是一汽,二汽(现东风汽车公司)培训员工用过的.大家对这个公式自己可用常规与它分别计算一下再对比结果误差是比较小的举例说明:前有一例子求证3KW电机选多大截面的铜线,利用公式3*2/3=2 .2平方的导线没这一规格,故保守的选2.5,一般选1.5即可.又如期而10KW电机导线选择10*2/3=6.666它对应的规格是6平方故选6.其它自己推算.熔断体的选择:熔断器主要是作短路保护,一般不用作过载保护用.同样用上面的举例来说明:3KW*5或6结果分别是15A或18A,一般选15保守的选18.同理10KW的选50A或60A
xjx0618
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xjx0618的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-06-06 14:28
六楼的你不要埋汰你的师付们.他们的原意可能是说异步电机1KW=2A.铝线1MM=4A;铜线1MM=6A作为估算这本无大的问题