xjx0618
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xjx0618的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-04 12:23
给你几个常用的经验公式:
导线截面积=2/3*负载功率(KW)
熔断器容量=5~6*负载功率(KW)(电机类)如果是电阻类负载则5*负载功率(KW)
热继电器;过流继电器电流的整定值=1.1~1.2*额定电流.


kk346151965
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看kk346151965的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-05 21:04
楼主的线径发好象不对吧!