扬宇
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 249 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1713 分
在线时间: 669(小时)
注册时间: 2007-10-15
最后登录: 2024-12-26
查看扬宇的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-04 12:03
今日有个项目要求三台变频器同步运行,马达用的是带译码器的矢量马达,可三菱变频器没有同步运行卡,这个方案怎么做呀?还望高手们指教,谢谢
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-05 19:48
如果楼主和3楼坚持要用三菱的变频调速器,那么可能只有选择2楼朋友的方案,如果楼主还没有买进变频器,而且非要用鬼子的东西的话,那么就买日立SJ300或SJ700,加上同步卡即可实现楼主的想要的功能,日立的同步卡使用相当方便,入门很容易,设置好参数即可。要是要求精度非常高的话那么可以选用Danfoss的FC302变频器,加上MCO305运动控制模块,缺点是MCO305运动控制模块使用极为困难,编程环境仿C语言的,编程入门很难,编程习惯和PLC完全不同,熟悉它可能需要很长时间,优点是控制精度相当高,是复杂运动控制的完美解决方案,而且成本比伺服低很多,控制的功率比较大。
以上仅供参考,绝非广告。