最近在家做了用PLC控制温度试验,FX1SPLC.FX1N-2AD.PT100温度变送器和PT100温度传感器,用旧的电饭锅做加热装置,把温度传感器挂在电饭锅中间,开始加热到了设置温度加热停止,可是过了一会而锅里的水温升高了6-7度,这是怎么回事
分享
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1285 个
工控威望:
2921 点
下载积分:
4511 分
在线时间: 642(小时)
注册时间:
2009-03-28
最后登录:
2024-06-12
查看月泽的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-06-05 20:48
全看
|
小
中
大
温度置后吧.....比如你拿个温度计量现在温度有60度.....,但是你用传感器 接到PLC上监视看,
它温度不是马上就有 60度,要过个半分钟 1分钟什么的 才是60度...