yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-04 08:04
各位大侠,我想请教下,我现在用触摸屏+PLC+变频器构成一个控制系统的主要部分,控制功能是在触摸屏上设置好电机速度后,启动运行,变频器就能够按我设定的速度带动电机,说直白点就是变频器通讯问题,但现在问题就是我在触摸屏上速度数值设置好了,按启动,变频器上就是没有速度,我想是变频器参数没设置好,我用的变频器是三菱的E700系列,有哪位大侠能帮我下,变频器应该设置哪些参数,这些参数又要设置成什么样的数值才可以正常通讯呢???
急哦!~~~
谢谢!!!!!!
gqm
拜师学艺
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 354 个
工控威望: 446 点
下载积分: 2437 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2009-05-20
最后登录: 2024-02-19
查看gqm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-05 19:11
        变频器的速度控制信号应该用电压控制方式,PLC要有模拟量的输出,仅靠开关量的控制只能控制变频器的启动与停止,而速度必须要有模拟量的控制,再加上有效的控制程序,就可以了。