楼主  发表于: 2009-06-04 08:04
各位大侠,我想请教下,我现在用触摸屏+PLC+变频器构成一个控制系统的主要部分,控制功能是在触摸屏上设置好电机速度后,启动运行,变频器就能够按我设定的速度带动电机,说直白点就是变频器通讯问题,但现在问题就是我在触摸屏上速度数值设置好了,按启动,变频器上就是没有速度,我想是变频器参数没设置好,我用的变频器是三菱的E700系列,有哪位大侠能帮我下,变频器应该设置哪些参数,这些参数又要设置成什么样的数值才可以正常通讯呢???
急哦!~~~
谢谢!!!!!!
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-06-12
查看月泽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-05 21:01
变频器通讯功能参数 因该是PR.117~PR.124设置好站号 速度 停止位 效验等后面的几个参数

在在PLC 写程序 三菱对三菱的PLC 一般是采用无协议通讯格式,

关键在于 第一步  变频器参数设置正确  第二步  PLC通讯程序正确  第三步 屏和PLC通讯要正确

就可以了哇         写程序前 要先弄清楚三菱变频器的 功能代码FA 启动  ED写频率什么的...