bet2004
遥远
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 289 点
下载积分: 1018 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2008-08-18
最后登录: 2019-11-23
查看bet2004的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-03 20:44
图片:
欲将图中FC5程序块做成子程序,switch和s5_value是两个局部参数、定时器T100是实参,请问定时器T100可以指定成局部变量参数吗?如果行,参数类型选择word、Dword、int、Dint、S5time、time类型,还是其它什么类型?
请高手指点!
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-19 10:34
我认为这种做法是可以的,T100可以做成局部变量(具体三楼已经作了详细说明),也可以像楼主自己做的那样直接用定时器.