怎样用X0-X3输入的4个点组合为16种不同的状态,因为PLC输入点不够,所以想这样做.请指点!
guhua
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 292 点
下载积分: 530 分
在线时间: 685(小时)
注册时间: 2008-02-10
最后登录: 2024-11-17
查看guhua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-13 20:59
用译码指令DECO