谁能给个接近开关测速程序的例子要测10200p/转。以上的转速
分享
toutianjian
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
239 个
工控威望:
5067 点
下载积分:
67506 分
在线时间: 365(小时)
注册时间:
2008-03-20
最后登录:
2025-01-09
查看toutianjian的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-06-02 15:12
全看
|
小
中
大
10200/60=170rpm/s , 如果一转1个脉冲,则近接开关响应频率为170HZ。我把它当作200HZ,那么响应时间为5MS,这种近接大把的有。例如:深圳瑞科 SC1805
http://www.szriko.com/ProductShow.asp?ArticleID=413
三菱可以用:SPD X1 K600 D20
MOV D20 D100(D100里的数值就是目前转速 rpm/min)