kv47sn
事在天成
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 230 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 951 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2008-11-20
最后登录: 2022-12-09
查看kv47sn的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-02 09:54
紧急求助!! 长度相差很大的几根电缆,电流大部分是从最短的那根线上流过吗?
   现在单位有2台变压器,分别在2个配电室,因为经济危机的原因,现在想停一台,2个配电室的电想通过联络柜来联结,计算通过联络柜的电流为900A,现在已经有2根3+1的185平方毫米的电缆联结(长度为80米),如果通过900A的电流显然还不够,于是想加一根同样粗的电缆就足够用了。2 个联络柜的直线距离为20米,为了节约投资,采用直线距离联接,因此只要20米电缆就够长了,不要80米。
这样一来,问题也来了:如果用这3 根电缆线进行工作的话(通过900A电流),那么这3根电缆平均每根通过的电流是不是900/3=300A??
因为有一根线只有20米,电流会不会大部分从这根电缆上通过?比如:通过500A电流,那么这根20米的电缆会不会烧毁??[/
size]
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-02 11:53
电流优先通过电阻小的导体.
自己的事情自己做.