张荣熙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 401 点
下载积分: 775 分
在线时间: 171(小时)
注册时间: 2009-04-14
最后登录: 2017-09-27
查看张荣熙的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-01 14:26
图片:
下图是例子,为什么我用仿真软件测试时下降沿在S3断开时动作不能在S3再次接通时被检测出来啊!是不是软件仿真不了啊?
[ 此帖被张荣熙在2009-06-04 10:55重新编辑 ]
张荣熙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 401 点
下载积分: 775 分
在线时间: 171(小时)
注册时间: 2009-04-14
最后登录: 2017-09-27
查看张荣熙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-04 09:42
怎么没人告诉我啊?????????????
张荣熙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 401 点
下载积分: 775 分
在线时间: 171(小时)
注册时间: 2009-04-14
最后登录: 2017-09-27
查看张荣熙的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-05 13:00
还有我用PLC试了这个方案X014也不能在S3再次接通时检出啊!有谁用过这个例子吗?
张荣熙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 401 点
下载积分: 775 分
在线时间: 171(小时)
注册时间: 2009-04-14
最后登录: 2017-09-27
查看张荣熙的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-06-06 00:33
是S3接通时,当X013下降沿转移S70,S3自动复位,若这时X014下降沿输出,因S3已断开不起作用,当S70复位后S3再次接通时X014被检出,马上向S70转移