楼主  发表于: 2009-06-01 11:15
我手头有几个山武SDC31的温控,要改原来的设置,网上找不到改设置的PC软件,据说要问山武公司买,问问那位网友手头有这软件,好用的话。我送你一个SDC40玩玩。
baoshizhi
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 522 个
工控威望: 529 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2006-08-21
最后登录: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-01 11:24
SDC35/36/25/26我有。
baoshizhi
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 522 个
工控威望: 529 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2006-08-21
最后登录: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-01 11:28
并没有几个参数需要修改,什么软件呀!
baoshizhi
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 522 个
工控威望: 529 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2006-08-21
最后登录: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-06-01 12:36
要修改参数,仪表必须在Ready状态,先切换至Ready状态,按Mode键切换;
具体操作参见说明书。
如果不能显示RUN/Ready选择项,就是RSW选择了RUN/Ready切换,
就要短接外部控制(RSW)的点了,短接后仪表就直接进入Ready状态了。
这时同时按下ENT键和向下键3s以上就可以进入参数设定了。

以上,希望能帮到你。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(aaa2073) 热心助人!
  • 下载积分:+2(天天好心情z) 热心助人!
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人!