欧姆龙的CP1H的PLC有像三菱的PLC HOUR指令吗?
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6779 个
工控威望:
38382 点
下载积分:
4980 分
在线时间: 9548(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2025-01-10
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-06-01 10:41
全看
|
小
中
大
你想實現長定時?
可以使用TIML或者TIMLX指令,兩者的區別僅僅是BCD與BIN方式的區別。
如果你使用BCD方式,那么最長定時為115天。
如果使用BIN方式,那么最長定時為49710天。
至于具體使用方式,請參考CP1H編程手冊。
Regards