我用Q01PLC加上QD70P4定位模块组成控制系统,控制程序是不是写在PLC里面?定位模块里面是不是不能写入控制程序?控制程序是不是写在PLC里面,通过程序与定位模块进行交流,望各位大侠指点啊!
分享
jackal
索马里海盗
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
658 个
工控威望:
1006 点
下载积分:
857 分
在线时间: 451(小时)
注册时间:
2008-06-21
最后登录:
2024-12-01
查看jackal的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-05-31 21:55
全看
|
小
中
大
控制程序写在PLC里面 定位模块里面不能写入控制程序
定位模块里 设点参数 比如 位置 速度 等等