会有什么后果啊?
还有就是 变频器后面上接触器好还是前面上接触器好?
新手
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3191 点
下载积分:
70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-12-17
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-06-01 16:44
全看
|
小
中
大
正常条件下,变频器可以长期通电,经常通断变频器电源对于整流模块有不利的因素.还有接触器应该加到前面好.总之,你应该理解变频器的结构和原理后,分析这个问题就比较容易.