用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
变频器长期通电
上一主题
下一主题
qseawd123
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
259 点
下载积分:
1034 分
在线时间: 62(小时)
注册时间:
2008-12-05
最后登录:
2024-05-18
查看qseawd123的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-05-31 14:53
全看
|
小
中
大
会有什么后果啊?
还有就是 变频器后面上接触器好还是前面上接触器好?
新手
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-06-01 16:44
全看
|
小
中
大
正常条件下,变频器可以长期通电,经常通断变频器电源对于整流模块有不利的因素.还有接触器应该加到前面好.总之,你应该理解变频器的结构和原理后,分析这个问题就比较容易.
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
变频器长期通电
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问