前天我把一台A系列PLC的程序读出后进行了修改,完成后再重新写进去,可是当时我忘了勾选软元件内存那一项,结果在写完程序后,发现触摸屏上的参数全不见了,于是我在触摸屏上重新输入参数,却发现当重新开机时,触摸屏上的参数又变成了0,开始我还以为是通信的问题,但是在触摸屏上又能控制PLC的输出,后来我再重新给PLC写入程序,把软元件内存项勾上,发现问题解决了,请问各位高手,这到底是怎么回事?
[ 此帖被蝶恋花在2009-06-01 09:01重新编辑 ]