bycwj
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 247 点
下载积分: 668 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2007-07-09
最后登录: 2015-08-08
查看bycwj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-27 13:58
三菱plc特殊功能单元所占I/O点的设置各位大侠,请指点: 偶在设计中遇到如下难题, FX2N64MR-001配FX2N-2AD 和 FX2N-4AD两个特殊功能单元,说明书上说各需占用8个点,但不知如何设置特殊功能单元占用那些I/O点?如何指派?
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-12-04
查看月泽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-27 14:30
FX的总点数 不可以大于256 就可以啦,

就楼主那些东西 可以不考虑这个问题 肯定不会大于256点的

这8点的意思 就是说 如果你的X点数+  Y点数=250个点

那么再加这8个点 258个点 就超过256个点 就不能用了 

也就是说 你2个模块 就占了16个点 所以你设计X +Y总点数=256-16
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com