大家好,求助一问题
我自己做了一根232的线,用于pc与三菱GT1155-QSBD-C通讯,
刚开始与屏通讯,成功了,并且将系统及通讯协议传进去了,
自己又花了一简单画面,也传进去了,
然后触摸屏重启了,再与触摸屏通讯,就通讯不上了,
这是什么原因,是不是232口被占用了?
怎样清空屏里的数据?
分享
gang.liu9
禅城-及时雨
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
461 个
工控威望:
1578 点
下载积分:
123 分
在线时间: 214(小时)
注册时间:
2006-09-02
最后登录:
2024-11-14
查看gang.liu9的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-05-26 12:45
全看
|
小
中
大
检查一下通讯电缆是否PLC与触模屏连接好; 触模屏内所选的PLC型号与实际的是否相同;画面中按钮及数据的地址与PLC程序是否一一对应;无需清空触模屏内数据.