我用FX1S的PLC控制伺服发脉冲,原来用的是PLSY指令,可是后来发现用这个指令伺服老是不准,我也知道什么原因,原来还以为是伺服有问题呢,最后实在没有办法了就改用DRVI指令好了,我想请问各位大侠什么原因,以前我都是发脉冲用PLSY指令都没有问题,现在不行了,有什么区别呀!
注:编好的程序上传供大家参考
附件设置隐藏,需要回复后才能看到
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(徘徊)
下载积分:+1(zichen8716) 支持原创
下载积分:+1(1234567888)
下载积分:+4(xdoit) 支持原创
分享
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
587 个
工控威望:
2719 点
下载积分:
16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间:
2009-05-10
最后登录:
2024-11-16
查看ymr78419972的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-08-09 14:14
全看
|
小
中
大
这两个是不一样的,就像是DRVA绝对位置控制一样,其实PLSY比较适合在手动调试模式的时候用,比如你现在伺服要手动试模,可以考虑用这个PLSY,非常合适,这仅仅是本人的意见。