kongyungang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 266 点
下载积分: 586 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2006-11-10
最后登录: 2023-04-12
查看kongyungang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-24 11:30
我用FX1S的PLC控制伺服发脉冲,原来用的是PLSY指令,可是后来发现用这个指令伺服老是不准,我也知道什么原因,原来还以为是伺服有问题呢,最后实在没有办法了就改用DRVI指令好了,我想请问各位大侠什么原因,以前我都是发脉冲用PLSY指令都没有问题,现在不行了,有什么区别呀!
注:编好的程序上传供大家参考
附件设置隐藏,需要回复后才能看到
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(徘徊)
  • 下载积分:+1(zichen8716) 支持原创
  • 下载积分:+1(1234567888)
  • 下载积分:+4(xdoit) 支持原创
    232497244
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 274 个
    工控威望: 1060 点
    下载积分: 1821 分
    在线时间: 739(小时)
    注册时间: 2007-03-18
    最后登录: 2024-11-05
    查看232497244的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-07-10 11:16
    引用
    引用第68楼langman于2009-06-17 15:53发表的  :
    PLSY是直接启动的也就是没有加速和减速过程,跟PLSR一样DRVI是有加减速的,这些命令有助于柔性启动和柔性停止,不像PLSY那样急停,如果移动的物体足够重的话,并且速度足够快的话,PLSY很容易造成过冲或过慢,导致不准。
    你可以用PLSR替换DRVI试试,是不是也可行。



    有同感,我用PLSY控制步进,速度太快的时候就会刹不了车