发表于: 2009-05-24 11:30
全看
|
小
中
大
我用FX1S的PLC控制伺服发脉冲,原来用的是PLSY指令,可是后来发现用这个指令伺服老是不准,我也知道什么原因,原来还以为是伺服有问题呢,最后实在没有办法了就改用DRVI指令好了,我想请问各位大侠什么原因,以前我都是发脉冲用PLSY指令都没有问题,现在不行了,有什么区别呀!
注:编好的程序上传供大家参考
附件设置隐藏,需要回复后才能看到
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(徘徊)
下载积分:+1(zichen8716) 支持原创
下载积分:+1(1234567888)
下载积分:+4(xdoit) 支持原创
分享
yerong
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1887 个
工控威望:
2037 点
下载积分:
11036 分
在线时间: 806(小时)
注册时间:
2007-08-28
最后登录:
2024-11-30
查看yerong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-02-01 13:29
全看
|
小
中
大
也碰到过。 试试 plsr