关于下图的程序  首先格式字是 H0C81  8位模式   但是这D130 ~D137的数字代表的 是什么意思?

这是用的MODBUS协议通讯的吗? 如果是那因该是RUT的方式了....MODBUS的功能指令用的比较多的就是 06   03

感觉和RUT的指令格式对不上呢...

ABB  ACS550-01说明书上 也找了,关于ABB------2种通讯方式 EFB内置总线和 FBA现场总线

EFB 方式不就是用的MODBUS协议通讯的吗? 格式字是H0C81 那就是用了FX2N-485BD板来通讯的了

那就是用的 RS485    EFB内置总线通讯方式了.ABB有专门的一个通讯指令代码表吗?

D130 ~D137的数字代表的意思?要对照什么来看,才能看懂?
[ 此帖被月泽在2009-06-08 13:08重新编辑 ]
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
wxh0734
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 669 个
工控威望: 2697 点
下载积分: 4798 分
在线时间: 1457(小时)
注册时间: 2006-12-04
最后登录: 2022-12-04
查看wxh0734的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-08 20:00
下载下来看看,
ACS510、ACS550、ACS350等系列变频器中均内置了Modbus现场总线,查看变频器参数9802(COMM PROT SEL)是否为1 STD MODBUS
53组参数设定应与PLC中的通讯协议设置相同。D8120的值,将16进制转成二进制一一对应看一下

你这个程序是不是在设备上下载下来的,
我没找到变频器的中文说明书,英文的我又看不懂,没通讯协议也不好说对不对,用H48开头我也不知道是什么意思


启动电机: 01  06  00  00  04  7F  CRC校验码
主机向ABB传动通信协议的控制字CW(Modbus寄存器40001)中写入1151(16进制数为47F)
[ 此帖被wxh0734在2009-06-08 20:58重新编辑 ]
wxh0734
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 669 个
工控威望: 2697 点
下载积分: 4798 分
在线时间: 1457(小时)
注册时间: 2006-12-04
最后登录: 2022-12-04
查看wxh0734的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-08 20:54