03c50111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 240 点
下载积分: 714 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2008-04-06
最后登录: 2022-10-28
查看03c50111的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-23 21:55
我公司现有一台喷砂机,可是我发现喷砂机急停按钮串在了plc的电源上,当喷砂机急停按下时plc整体断电,我感觉这样控制有点不好,是不是这样啊?请高手赐教,谢谢。
jackal
索马里海盗
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 657 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 857 分
在线时间: 451(小时)
注册时间: 2008-06-21
最后登录: 2024-12-01
查看jackal的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-24 08:45
最好是在程式上控制   想你那样的话     如果不能改程序的话    建议你改线路     急停控制  PLC输出部分的电源   保证PLC 不断电