mxgaochen
从一开始
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 265 点
下载积分: 749 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2008-05-22
最后登录: 2023-02-26
查看mxgaochen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-23 15:12
在上传PLC程序时选择程序+注释,结果显示如下内容:
    读入的数据超过memory cassett的容量或者不能写,请确认PLC参数容量设置。[ES:018020157]
这是那里设置不对呀,请赐教!!!
                                       谢谢!

遇到好多次了。。。




孤舟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 312 点
下载积分: 658 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2009-05-14
最后登录: 2020-03-27
查看孤舟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-20 15:39
五楼说得对,不要选择注解就可以了。PLC里面的文件寄存器装不下你那宠大的注释文件。