mxgaochen
从一开始
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 265 点
下载积分: 749 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2008-05-22
最后登录: 2023-02-26
查看mxgaochen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-23 15:12
在上传PLC程序时选择程序+注释,结果显示如下内容:
    读入的数据超过memory cassett的容量或者不能写,请确认PLC参数容量设置。[ES:018020157]
这是那里设置不对呀,请赐教!!!
                                       谢谢!

遇到好多次了。。。




gandongx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 203 点
下载积分: 565 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2009-03-01
最后登录: 2013-09-09
查看gandongx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-22 23:54
用GX  Developer软件打开程序后,在左边那个框子里,有个“参数”选项,双击其下拉菜单的“PLC参数”进入参数设置对话框,里面有“内存容量”、“注释容量”、“文件寄存器容量”、“程序容量”,四个项目;只有前3个可以选,在保证“程序容量”大于你的程序的大小时,可以设置“注释容量”大一些,完成后点“结束设置”,就可以下载注释到PLC里面了。不知道能看懂否,不会发图片,痛苦