楼主  发表于: 2009-05-23 10:43
控制三相电机,需要平凡的启动. 几秒停几秒开 电流大约在十几安培
用什么样的接触器好
hpwangcheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 247 个
工控威望: 359 点
下载积分: 986 分
在线时间: 191(小时)
注册时间: 2007-10-04
最后登录: 2024-11-16
查看hpwangcheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-29 08:10
如此频繁,用接触器控制推荐LG,电流选额定的2倍,如果价格允许,用国产的变频器,对机械冲击小,保护完善。