hyhjjg
路漫漫其而修远,吾将上下而求索,
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 220 点
下载积分: 6113 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2009-05-21
最后登录: 2024-11-14
查看hyhjjg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-21 16:47
OMROM 的CPM2A与3G3M的变频器怎么用通信的方法来启动变频器啊?
看有TXD指令,手册上说明都很简短,最后个参数N到底是怎么计算?
还有CRC16计算,用梯形图实现CRC16的算法简直很困难啊
jyc197827
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 287 点
下载积分: 670 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2008-01-04
最后登录: 2023-11-06
查看jyc197827的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-21 21:29
用无协议确实有点麻烦,不过我做的时候计算LRC是做程序算的.主要思路就是站号和指令码等等是固定的,先+起来,然后用#100减去这些常量的和得到第二个常量.然后再用第二个常量去减频率指令等变量,此时得到的值就是LRC.这是经过实际检验过的.希望能帮你
jyc197827
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 287 点
下载积分: 670 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2008-01-04
最后登录: 2023-11-06
查看jyc197827的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-05-21 21:32
另外如果你有条件的话,换一个CP1L或CP1H的PLC.有个功能叫简易MODBUS-RTU主站通讯,好像要简单得多.我也正在研究这个,不过最好是先确定一下你的变频器支持这个.变频器手册上面有,我现在用的变频器是3G3JZ.