xibeiqingjie
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 223 个
工控威望: 246 点
下载积分: 722 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2008-08-17
最后登录: 2023-10-21
查看xibeiqingjie的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-21 10:11
网上搜集了点EM235测温的小知识,分享一下。感谢资料提供者。有用的。
附件: 西门子200测温.doc (53 K) 下载次数:793
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 817 个
工控威望: 870 点
下载积分: 8842 分
在线时间: 777(小时)
注册时间: 2008-02-21
最后登录: 2024-11-19
查看gaogaiga的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-24 17:03
“因为PT100电阻特性为每变化一度,对就电阻变化0.4欧,即对应电压变化0.4*1.25MA=0.5MV, 对应的AIW4变化为0.5Mv*32000/10V=16 ,即PT100每变化1度,则AIW4变化16 ”
这个办法是不能精确测温的。众所周之PT100得阻值变化不是线性的。只是近似每度0.4欧姆。实际不是,具体阻值对应得温度药看分度表。如:100°C是138.51欧姆,200°C是175.86欧姆。
这个办法只能用在低精度监控上。