今天买了一台FX1S-20MR的PLC.编了一个顺序梯形图,然后把注释写上去了.程序才77步,但是我把程序和注释一起写到PLC里面,就出现了这句话:


                         读入数据超过memory cassette的容量,或者不能写.请确认PLC参数的容量设置.
                                                                             <ES:01802015>




就是这样的问题了.希望大家能帮下忙.以前都是在学校学的PLC,写的程序虽然多,但是实际应用的细节问题还是没见过多少.
麻烦大家指教一下.谢谢


非淡泊无以明志
非宁静无以致远
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-08 14:11
呵呵,你用的什么软件?三菱PLC有两种软件,有一种软件在下载的时候需要填写程序的大小,你的饿程序只有77步,你就写0-78步就可以写进PLC了.
自己的事情自己做.