楼主  发表于: 2009-05-17 20:33
现用1PG和三菱伺服放大器控制伺服电机,程序写了后,不知伺服放大器的哪些参数需要设置?我只知道电子齿列,控制模式,脉冲形式需要重设外,其他的就不太清楚。请高人指教。。。。。
安装了GOD近点开关,不装极限开关行不行?
如要极限开关,是接伺服放大器还是接PLC好?
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2397 个
工控威望: 2826 点
下载积分: 4503 分
在线时间: 1188(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-12-03
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-29 18:55
好办得很。这样的例子厂里大把。FX2N-1PG+MR-J2S10A的。定位模块方面是要设定一些参数的。一般来说。极限的感应器用的都是OMRON 672的感应器。接法和DOG的接法是不一样的。就是极限的感应器棕色和粉红的线要接在一起。它的输出信号就好就是接X?了。不用接驱动器的接口。驱动器设定方面就要设5个参数这样。
FX2N-1PG中文手冊.rar (629 K) 下载次数:118