今天碰到难题了,朋友的一涂装流水线很长,还分楼上楼下,由于太长了,加上有些工件很重,所以只能用2台电机驱动链条了,但这样就出来了个同步问题,网上看了很多人说是用变频器能同步,可没有具本的用法,只能发贴请教坛里面的高手了,电机是楼上一台,楼下一台,谁有简单又实用的方法,请多多指教!!!
xlxlab
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 318 个
工控威望: 405 点
下载积分: 1277 分
在线时间: 208(小时)
注册时间: 2007-04-20
最后登录: 2024-05-27
查看xlxlab的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-31 20:16
这个只能是用跟随进行同步了,比竟与齿配合有关同时由于变频器同步控制比较麻烦精度也不态高,就算能用11楼的方法做出来但效杲也不是很理想特别是动态性能动态响应很难达到那么高的精度这样就不大可能做精度响应及功率大的同步控制,如果真要达到最佳效果建议用伺服加上反馈进行PID调节控制,这样才可能达到最佳效果,变频器同步(就算是加上同步卡)最多只能做到在反冲几个毫米间同步,显然精度高的话就没办法做到,