cyh37017
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 269 点
下载积分: 789 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2007-08-22
最后登录: 2023-10-18
查看cyh37017的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-16 22:03
今天碰到难题了,朋友的一涂装流水线很长,还分楼上楼下,由于太长了,加上有些工件很重,所以只能用2台电机驱动链条了,但这样就出来了个同步问题,网上看了很多人说是用变频器能同步,可没有具本的用法,只能发贴请教坛里面的高手了,电机是楼上一台,楼下一台,谁有简单又实用的方法,请多多指教!!!
冬雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 342 点
下载积分: 1008 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2007-04-05
最后登录: 2024-08-10
查看冬雨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-25 14:05
如果坛上朋友们这些方法还末能解绝问题的话建意在机器设计上想想办法,设计一个重力锤,可以自动收缩拉紧链条.这样最简单合理.
冬雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 342 点
下载积分: 1008 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2007-04-05
最后登录: 2024-08-10
查看冬雨的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-05-25 17:26
我做过一台一楼至二楼的传送带,转一个圈兜回来总长是55米左右,中间6个不同角度的弯道,只用了一台3KW的电机托动,而且没有用变频器,用的是电磁调速,都没有出现楼主说的这种情况,同步控制由机械收缩链条长度来完成的.