cyh37017
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 269 点
下载积分: 789 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2007-08-22
最后登录: 2024-12-09
查看cyh37017的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-16 22:03
今天碰到难题了,朋友的一涂装流水线很长,还分楼上楼下,由于太长了,加上有些工件很重,所以只能用2台电机驱动链条了,但这样就出来了个同步问题,网上看了很多人说是用变频器能同步,可没有具本的用法,只能发贴请教坛里面的高手了,电机是楼上一台,楼下一台,谁有简单又实用的方法,请多多指教!!!
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-16 22:35
用可调电阻控制第一台变频器,把第一台变频器的输出模拟信号接到第二台变频器的,模拟信号输入端,这样就能达到同步的效果。
自己的事情自己做.