今天碰到难题了,朋友的一涂装流水线很长,还分楼上楼下,由于太长了,加上有些工件很重,所以只能用2台电机驱动链条了,但这样就出来了个同步问题,网上看了很多人说是用变频器能同步,可没有具本的用法,只能发贴请教坛里面的高手了,电机是楼上一台,楼下一台,谁有简单又实用的方法,请多多指教!!!
ebepower
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 251 点
下载积分: 483 分
在线时间: 154(小时)
注册时间: 2008-04-05
最后登录: 2024-12-26
查看ebepower的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-14 14:24
采用两台变频器主从控制,从机增加PID前馈,即可达到精确同步控制
ebepower
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 251 点
下载积分: 483 分
在线时间: 154(小时)
注册时间: 2008-04-05
最后登录: 2024-12-26
查看ebepower的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-18 11:41
采用主从变频控制
主电机采用速度控制,从电机采用转矩控制模式,主电机的电流输出作为从电机的PID前馈控制。