2台变频器怎么同步控制2台电机?
上一主题
下一主题
cyh37017
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
122 个
工控威望:
269 点
下载积分:
789 分
在线时间: 169(小时)
注册时间:
2007-08-22
最后登录:
2023-10-18
查看cyh37017的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-05-16 22:03
全看
|
小
中
大
今天碰到难题了,朋友的一涂装流水线很长,还分楼上楼下,由于太长了,加上有些工件很重,所以只能用2台电机驱动链条了,但这样就出来了个同步问题,网上看了很多人说是用变频器能同步,可没有具本的用法,只能发贴请教坛里面的高手了,电机是楼上一台,楼下一台,谁有简单又实用的方法,请多多指教!!!
分享
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1316 个
工控威望:
5896 点
下载积分:
16821 分
在线时间: 850(小时)
注册时间:
2006-09-07
最后登录:
2024-09-12
查看dl2006的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-06-14 16:19
全看
|
小
中
大
5楼说的方法也是对的,两台变频器可以共同采用其中一台的模拟电压信号,不过要设置好两变频器的参数,因若两电机或减速机的变比不同,经计算设置参数,使两电机在最小有效速度同步时,设置好各变频器的频率下线参数,输出的变比不同,两变频器的频率下线也就不同,设置好频率下线后按同样的方法设置频率上线.这样可以实现的,很经济且效果好,这是跟德国KUPER公司工程师学的.