沐秦她爹
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看沐秦她爹的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-14 23:35
如题,最近在用组态软件。遇到个问题。就是如题所示,想读写两个D区数据,就是32位。在组态软件的界面中,模拟测试时,能读能写的。此时是未连上PLC;但连上PLC时,出现的现象是能读,但写入的数据不对。我用的PLC是FX2N-64MR,RS232编程口直接连电脑通讯,软件是力控组态。据说是三菱的通讯协议没有完全开放所致。我一位朋友说可以读写,但语焉不详。哪位达人能帮忙解惑一下?非常感谢!
[ 此帖被沐秦她爹在2009-05-15 08:39重新编辑 ]
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6793 个
工控威望: 38397 点
下载积分: 7009 分
在线时间: 9594(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2025-03-06
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-15 06:49
只有浮点数或者32位整数才可以写入双字。

问题是,如果你的PLC无浮点数能力,你写啥呢?

Regards
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6793 个
工控威望: 38397 点
下载积分: 7009 分
在线时间: 9594(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2025-03-06
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-05-15 08:52
引用
引用第2楼沐秦她爹于2009-05-15 08:32发表的  :

非常感谢你的回复,我的PLC是FX2N-64MR,应该是支持的。是否还有其他的原因?


對于三菱FX來說,力控支持還是可以的,也不存在FX通訊協議不開放完整的問題。

問題在于您如何得知不對呢?通過讀取雙字嗎?請舉例。

Regards